Flint hat geschrieben:Hallo Tom
An jeder Ecke ein Kantholz wird zu wenig sein, ich würde sagen mittig auch noch eines, also jeweils an der Wand, dann müsste das halten.
Vielleicht gibt es noch einen Statiker der sich meldet ?
Hallo Tom,
Balkenlage 10/10 im Abstand von 50 cm ist für 2m Spannweite i.O. (Belastung 200 Kg/m²)
Wenn deine Randbalken bei 2m Spannweite nur am Anfang und Ende gestützt werden, müssen sie b/h=10/12cm sein. Wenn du noch eine Stütze in der Mitte setzt, also Stützweite 1m, genügt der Randbalken mit 10/10. Die Stützen sind mit 10/10 o.k (habe Stützenhöhe 2,0m angenommen).
Zu den 'Verlegeplatten' kann ich nichts sagen, was willst du nehmen? normale Span oder OSB-platten?
Stahlträger könnte man auch nehmen, sind aber für den einfachen Zweck viel zu teuer, es sei denn du hast noch irgendwo welche liegen...
Hoffe geholfen zu haben,
Grüße
Geli